nimuling
專業制造電線電纜,拉絲,退火設備
級別: 略有小成
![]() |
3KW帶0.25馬達應該無問題,先考慮電機銘牌參數輸入變頻器內,在查v/f曲線及馬達連接的負載是否太大。用變頻器的監視參數看看。 |
---|---|
|
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
![]() |
電機過載的至 |
|
---|---|---|
|
gzz6868
學習 學習 再學習
級別: 略有小成
![]() |
直接甩掉變頻器,先試一試工頻全電壓下電動機能否正常工作,參數設置先認真閱讀用戶手冊。 |
---|---|
|
中國工控
學習
級別: VIP會員
![]() |
你的電機是變頻電機嗎?或者你的冷卻是用什么呢,是和轉子同軸的扇葉冷卻嗎?如果沒有獨立的冷卻風扇,你運行在20HZ的話,電機是發熱的,因為頻率低,變頻一般是調頻調壓的,所以電機電壓也低,同理功率也就低,過載,那樣電流就會加大時間長了就發熱,和參數的設定不完全有關系,看看你的電機是主要的,普通的電機如果沒有冷卻風的話,都得發熱。需要買變頻專用電機 |
---|---|
|
tangrenbo89
拼搏吧工控人
級別: 工控俠客
![]() |
你用的應該不是變頻專用電機。上面沒有另外裝風機,所以在低速時馬達轉速慢散熱不好,把馬達上另外單獨裝風機散熱就好了。 |
---|---|
|
幸運娃161
人勤智慧沙成金。
級別: 略有小成
![]() |
基頻設成20Hz,問題大大滴有。正確選擇馬達電壓與變頻器電壓,設好 V/F曲線。 ![]() ![]() ![]() |
|
---|---|---|
|
guohaiyu
混沌騎士
級別: 略有小成
![]() |
你的電機是普通異步電機,用變頻器帶,肯定發熱啊,用變頻電機就不會有這種情況了 |
---|---|
|
detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
![]() |
頂十三,四十,四十三樓,個人以為,即使您的參數設置也許如其他同行所言確實有疑問,但電機的冷卻必須預先考慮,除非你的電機就運行在基準頻率左右變化不大 |
---|---|
|