各位老師兄弟姐妹早上好!小弟第一次買了一塊MD306L文本屏來學習,但不知怎樣用,附圖是我編的梯形圖,如要用文本屏改變T0和C0的數據,那梯形圖該怎樣編?文本屏又該怎樣設置?望各兄弟姐妹指導指導,謝謝! ![]() |
---|---|
|
linglong
級別: 略有小成
![]() |
把梯形圖的CO K100 改成C0 DXXX; TO K40改成T0 DYYY 在文本的組態軟件里添加兩個寄存器,第一個寄存器號選擇DXXX 寄存器性質選擇:設定 第二個寄存器號選擇DYYY 寄存器性質選擇:設定 實際應用中,你最好用斷電保持的寄存器,要不你停一下電就要重新設數據了,這要看你用什么牌子PLC ,每家的斷電保持的寄存器都不一樣 |
---|---|