各位仁兄!我有一臺浙江端安“正威”的“軟把手貼合機”,里面裝有一個觸摸屏控制器,一個PLC、一個步進驅動器和步進電機,控制器和PLC 有一條四芯電纜線信號線,有一晚給老鼠咬斷了,線駁好后,步進電機不會動,通電源時,電機也緊,在控制屏用手動健控制電也不動,我量了其中一條白色線是接插頭外殼的,其它三條是接觸點的,不知是否對? |
|
---|---|---|
|
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
![]() |
應該是不對,對的話就轉了,你先按照線,往PLC那邊找,應該有一條接COM端子(即公共端)然后另外兩根線對調著試驗下,應該能搞定。 ![]() |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
![]() |
輸入應該是X0,Y0點一般應該亮,壞掉的可能有兩種,一種是常亮,一種是燈正常亮,但無輸出,即三極管壞了。廠家說PLC壞了,無非是要收錢。自己斟酌吧。 |
|
---|---|---|
|