karui
級別: 探索解密
![]() |
公司315KVA的變壓器出毛病了,燒高壓保險,剛開始以為是負載大了超的,電流700多安。重新換上一送電又把保險燒了。把低壓端電源線拆除。測量相與相與零電阻,電阻平衡。對地無窮大。高壓也是一樣。低壓對高壓電阻也無窮大。放點變壓器油出來聞聞,有點焦味。這樣是不是變壓器燒了? |
---|---|
|
楊勇
@aaaa
級別: 略有小成
![]() |
測量變壓器絕緣阻值必須通額定高壓下進行,才能判定絕緣是否破壞。另315KVA變壓器低壓側700A電流太高,早超出峰值。(315KVA變壓器低壓側電流約472A). 樓主留言:熱心助人 主要是一個廠房里有九個小廠。都沒協調好,都是使勁的用,開關燒了就換大的。這個我也差不上手。只能提點意見。 |
---|---|
|