在下有個問題想請教于大家。希望能得到大家的一點指點,不勝感激。

三菱Q系列中,在設置好參數后,PIDINIT指令只需要一次執行初始化即可。但是現在要求P、I、D及MV上、下限五個參數需要在觸摸屏上設置供調節。
按手冊說明,更改參數時需要重新執行PIDINIT或者PIDPRMW指令。我的問題是,如果我用SM400保持PIDINIT指令輸出,對CPU掃描周期、控制響應時間有多大影響(在梯形圖里S.PIDINIT K198共10步)。
共14個環路,PIDINIT參數共198個。我初步設想每隔2S觸發一次PIDINIT,這樣是否合理、是否必要?或者有什么更合理的寫法嗎?請賜教。
因為觸摸屏畫面客戶已定制好,沒有單獨修改環路的按鈕,所以只能所有參數同時修改。

還有一個后續問題補充:
在一次掃描中的環路數是設置為14呢還是小一點的值(減少CPU執行時間)?

我的打算是一次掃描執行5 個 ,采樣周期大概1S左右(掃描周期在10ms級或100ms級)的話,如果有多余環路需要執行可分擔到下一掃描周期,這樣的理解對不對呢?可行否?

剛從西門子轉向三菱,不太熟悉,如果問題低級,請不要笑話我哦
謝謝大家
sxinrukawa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 206 點
下載積分: 461 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2008-01-10
最后登錄: 2023-08-24
查看sxinrukawa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-27 08:42
引用
引用第1樓daizhi于2011-12-23 15:55發表的  :
用SM403,END后處理


不太明白 求詳解。
END后??

主站蜘蛛池模板: 免费网站日本a级淫片免费看 | 欧美 日韩 国产 成人 在线观看 | 成人在线观看一区二区 | 激情sese | 亚洲成AV人在线观看无堂无码 | 国产无套护士在线观看 | 国产产无码乱码精品久久鸭 | 欧美日韩免费 | 91超在线 | 日韩欧美一区二区在线 | 国产国产人免费视频成 | 少妇性俱乐部纵欲狂欢少妇 | 久久久受| 午夜视频久久久 | 未发育成型小奶头毛片av | 爽爽视频免费看 | 久色青青 | 东京热人妻无码人AV | 亚洲精品女优 | 少妇爽到呻吟的视频 | 日韩在线免费播放 | 精品国产欧美一区二区 | 国产98在线| 77777_亚洲午夜久久多人 | 欧美日本在线一区 | 欧洲美熟女乱又伦av影片 | 老司机精品成人无码AV | 鲁大师在线视频播放免费观看 | 国精无码欧精品亚洲一区 | 国产精品一区久久久久久 | 少妇真实被内射视频三四区 | 亚洲日韩av无码一区二区三区人 | 男人的天堂在线无码观看视频 | 无码免费无线观看在线视 | 国产精品一二二区 | 午夜av亚洲女人剧场se | 亚洲欧美久久精品1区2区 | 亚洲国产精品无码一区二区三区 | 999精品在线观看视频 | 亚欧免费无码AⅤ在线观看蜜桃 | 国产网红主播AV无码 |