wlx
級別: 略有小成
![]() |
兩個車間共用一個100 A 漏電,只能一個車間工作,或他或他,單獨開那個車間都沒問題,不能同時工作,同時開 5 分鐘左右就跳漏電,時間不是特別準也沒有規律:一個車間只有8 只日光燈,另一個車間有電腦設備和拼曬設備。 |
---|---|
|
十步殺一人
級別: 略有小成
![]() |
N線接地故障的表現,RCD后N線不能接地,RCD后,相線接地表現:一通電,立即跳。N線接地表現:通電后,1,可能馬上跳,2可能過一段時間跳,不定,3可能一直不跳,但打開某一開關立即跳,4綜合以上3項。 檢查方法,斷開RCD,出線端電線拆下(漏電斷路器4901是不斷N線的),打開后面所有開關,在拆下的線頭上測線路絕緣,再一步一步往后查。查到故障處,處理,OK結束流程。 最后一步,在此回帖反饋。 |
---|---|
|