小弟我做了一套供水系統,一臺變頻器帶兩臺5.5KW的離心泵,工作原理是小流量時單泵運行,大流量時雙泵疊加式向管網恒壓供水。現象如下,流量增大,工作在單泵時變頻泵切換到工頻泵,然后另一臺泵自動起動到變頻時,這時管網的壓力因為切換的瞬間有0.05MPA的波動。然后流量減少時,工頻泵退出變頻泵再升頻恒壓時也約有5秒,這時也有有0.05MPA的波動,因為系統要求精度為0.01MPA。所以想請教相關專業人士。有何解決方法呢??謝謝大家了!注意:供水系統中已經帶有穩定罐。
[ 此帖被poten在2012-04-27 08:34重新編輯 ]
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 646 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-27 08:37
用了恒壓供水控制器嗎? 把切泵時間縮小一點 變頻加減速停機時間盡量減小 在把壓差調低一點能解決么?
每天一點點

主站蜘蛛池模板: 中文字幕精品一区二区精品 | 国产东北露脸熟妇 | 在线A亚洲老鸭窝天堂AV高清 | 亚洲砖区一线二线 | 国产人妖XXXX做受视频 | t66y最新地址一地址二地址三 | 久久中国国产 | 欧美一区激情视频在线观看 | 97国产一区二区精品久久呦 | www国产亚洲精品久久网站 | 国产福利萌白酱精品一区 | 亚洲 中文 欧美 日韩在线观看 | 台湾绝版午夜裸体写真秀 | 久久婷婷五月综合色俺也想去 | 欧美 亚洲 另类 制服 自拍 | 九九九热精品免费视频观看网站 | 性xxxxbbbb欧美熟妇 | 亚洲依依成人亚洲社区 | 国产动作大片中文字幕 | 国产在线高清网址导航 | 精品亚洲在线 | 久操成人| 美女张开腿黄网站免费 | 天堂新版在线 | 青青综合 | 亚洲高清无在线码 | 亚洲一区二区三区高清av | 狠狠精品干练久久久无码中文字幕 | 国产精品毛片一区视频播不卡 | 久草在线视频在线观看 | 免费在线观看黄片毛片a | 亚洲美女国产精品久久久久久久久 | 国产v亚洲v天堂无码网站 | 免费播放很黄很色毛片 | 欧美激情777 | 国产精品欧美久久久久一区二区 | 成年人快播| 国产成人片 | 波多野结衣无码免费视频 | 国产熟睡乱子伦视频 | 性色av闺蜜一区二区三区 |