小弟有一個問題向各位高手請教-----
我想用西門子的PLC(S7-200   CPU226)  做一個控制....
用PLC采集壓力,溫度和PH值等一些參數,然后和工控機通訊
現在有兩種方案
1.   用模擬量4-20mA來采集溫度,壓力和PH值,(溫度,壓力,和PH值的4-20mA信號由溫控器,壓力表和PH表提供)然后通過PLC控制,PLC和工控機采用PPI通訊

2.PLC和溫控器,壓力表,PH表通過485通訊...PLC和工控機采用PPI通訊.

我的問題是方案1中儀表的只是起到一個顯示的作用,無法實現設置功能

方案2通過485通訊應該可以實現溫度,壓力,PH值的儀表和工控機內設定同步,這樣可以現場和監控都能有效設置參數..

方案1和2哪種比較合理,,,   西門子的PPI通訊是否只要在工控機中讀寫PLC中的參數就可以(PLC端不需要寫通訊程序)
方案2由于儀表廠家不同,共同和PLC通訊是否有影響,請各位提供點西門子485通訊方面的實例資料....
還有就是S7-200  CPU 有兩個接口,能否實現一個通過485和儀表通訊,一個通過PPI和上位機通訊

問題比較亂,請各位給點意見和建議!!!    先謝謝了.


jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2025-01-16
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-05 08:28
S7-200  CPU 有兩個接口,能否實現一個通過485和儀表通訊,一個通過PPI和上位機通訊
完全可以,
由于儀表廠家不同,共同和PLC通訊是否有影響,
用 通用的協議,如MODBUS。協議是大多數儀表產家支持的通用協議。
西門子的PPI通訊是否只要在工控機中讀寫PLC中的參數就可以(PLC端不需要寫通訊程序)
可以用組態軟件,PLC不需要寫程序,做好相關設置就行

主站蜘蛛池模板: 丝袜自慰一区二区三区 | 狠狠色狠狠色综合 | 免费哦观看av | 久久青青| 久久精品国产亚洲AV成人雅虎 | 性色欲情侣网站WWW 中文字幕在线资源 | 亚洲日本中文 | 国产AV无码专区亚洲精品 | 亚洲视频观看 | 国内av免费 | 狠狠色狠狠色综合网老熟女 | 中文字幕乱码中文乱码777 | 久草精品视频 | 一级性感毛片 | 国产1级片 | www.xx国产 | 大香伊蕉最新视频 | 日韩精品 在线 国产 丝袜 | 午夜精品老牛av一区二区三区 | 啊啊啊用力插视频 | 最新成人网址 | 一本大道伊人AV久久综合 | 7777精品伊久久久大香线蕉 | 国产精品久久久久永久免费 | 久久精品国产乱子伦 | 蜜桃视频在线观看视频 | 中国老师精69xxxxxx免 | 国产69成人精品视频免费 | av色资源| 亚洲无线码一区二区三区 | 黄色操视频 | 男女作爱在线播放免费网站 | 国产精品污WWW在线观看 | 18禁美女黄网站色大片免费网站 | 欧洲一区二区三区在线 | 三区av | 亚洲欧美日韩综合在线丁香 | 亚洲 欧美 中文 在线 视频 | 亚洲国产av一区二区三区 | 久久高清一区二区 | 人人人妻人人人妻人人人 |