![]() 比如拿235模塊來說,它的輸入地址分別是,RA A+ A- RB B+ B- RC R+ R- RD R+ R- ,對應的地址是不是AIW0 AIW2 AIW4 AIW6嗎? 如果用一個壓力變送器輸出電流信號為4-20mA,壓力范圍為0-10Mpa,把線路接在通道1上(RA A+ A-),編寫程序的時候是不是模擬量輸入為AIW0?上面的圖片是自己試著編寫的模擬量轉換程序,本人是新手,請前輩多多指教,謝謝。 [ 此帖被jd2010在2012-08-20 22:31重新編輯 ] |
---|---|
|
逆流2012
級別: 探索解密
![]() |
程序寫的沒問題,可以正常使用。 其實就是外部的壓力值經過壓力變送器轉換為模擬量模塊可以識別的4-20MA電流值,然后模擬量模塊把得到的電流值轉換為對應比例的數字值,你的程序就是經過計算得到這個比例值,然后直接乘以外部的壓力范圍值,就可以得到實際的壓力顯示。 整個過程就是為了獲得這個比例值。 |
---|---|
|