yxl8301182
級別: 探索解密
![]() |
QD75D1模塊里監控地址817是 命令到位標志 現在想抽取里面的OPR完成標志的信息(OFF→ON) 以控制伺服定位完成后進行自動前進 PS:因為工藝要求里未知前進距離 所以沒法用定位數據 是不是只能通過自鎖JOG前進控制? 找了半天沒找到能條件控制的命令 只有條件控制定位數據的定位程序 下圖: 程序 ![]() 現在的問題是 當伺服定位完成后 沒有進行自動前進 可能是抽取地址出錯了 求大俠幫忙看下 是不是程序寫錯了 還是方法錯了 ![]() ![]() |
---|---|
|
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
![]() ![]() |
第一行是什么:乘法? 狀態有很多,所以不會=1.而應該是 D101.1 這樣,當個觸點用 ![]() |
---|---|
|