今天在工程上面接了兩臺2.2KW的電動機用一臺5KW的變頻器控制頻率,變頻器是一直供電并且工作著指定的頻率,變頻器的U,V,W接電機的端子分別接在兩個接觸器的上樁頭,接觸器的下樁頭分別接了電機,我在運行的時候任意關掉一臺變頻器就報警了,非要重新上電才有用,不知是怎么回事,比如AB兩臺電機都在工作,任意關一臺電機,變頻器報警; 要是A電機先工作,再打開B電機變頻器也報警,不知你們有沒有遇到這樣的情況沒有。還有變頻器接電機的U,V,W分別接兩個接觸,想利用變頻器的出線接電機的正反轉,也會報警的,是不是變頻器不能這樣使用啊???各位大俠幫幫忙。。。我也知道變頻器可以利用端子來控制電機正反轉,我無意中這樣做的,沒想到會是這樣的結果。 |
|
---|---|---|
|
bztongyong
級別: 略有小成
![]() |
我們這邊的用法是,一臺11KW變頻器拖動5臺1.5KW風機,變頻器輸出線接5個交流接觸器進線端,每個交流接觸器出線端接一臺風機,并且每臺風機可以自由停止,啟動,變頻器使用正常。從你的描述來看,應該是你選的變頻器容量小造成的,還有就是你的變頻器的質量。我是用的西門子V20。當然這種用法缺陷很多,例如起不到很好的對電機的保護等等,但目前從成本,場地考慮,也沒辦法。不推薦這種用法。 |
---|---|
|