viviz1988
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]() 松下A5伺服,拔掉X4 ,JOG試運行正常。 X4接線: 24V 1、2、7 0V 29、41 脈沖 4 ( Y2) 方向 6 ( Y5) 剎車 10、11 參數: Pr001 0 位置控制模式 Pr005 0 Pr007 3 現象:所有線接上,按正轉按鈕,PLC開始發脈沖…… 電機馬上來回轉,并且越來越快,脈沖完了也不停下,直至過載報警16.0; 把X4拔掉立即停止。 還出現過 ——PLC不運行,驅動器上電:驅動器顯示0 、 1 跳動,電機也跳動 ;不明白脈沖哪里的! 是干擾嗎? 另外驅動器入線沒加濾波器。 第一次發帖,求高手指點!萬分感謝! [ 此帖被viviz1988在2014-03-03 11:44重新編輯 ] |
---|---|
|
viviz1988
級別: 探索解密
![]() |
程序以附上,是個簡單的調試程序; 驅動器參數已恢復過出廠設置; JOG試運行可以,地線也沒錯; |
---|---|
|
viviz1988
級別: 探索解密
![]() |
在深圳,^_^ |
---|---|
|
viviz1988
級別: 探索解密
![]() |
龍崗……不行就找松下技術 |
---|---|
|
viviz1988
級別: 探索解密
![]() |
試過 ( PLC不運行,驅動器上電:驅動器顯示0 、 1 跳動,電機也跳動 );不明白脈沖哪里的! |
---|---|
|