再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
![]() |
看圖,看圖,再看圖~~~! OMRON的MY4N的中間繼電器~~~觸點~~~~能控制0.75kW的單相電機啟停嗎~~~ |
|
---|---|---|
|
youzida_121
由自達
級別: 家園?
![]() |
這就是普通的5A小型繼電器,如果設備賣出去不用保修的話,可以用,建議用在一次性設備上。 給你個實際使用例子:5A的小型繼電器單觸點控制3W的交流電磁氣閥,人為拆掉阻容保護的情況下,以5S左右的頻率工作,用不了半年。0.75KW電機的電弧比3W的電磁閥強得多,如果真這樣用了,請把“Made in China”這個抺掉。 [ 此帖被youzida_121在2014-03-14 08:31重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |