![]() 各位老大,小白請教一下! 有臺CP1H-XA40DT-D機器不小心弄壞了IO口,現某寶淘了個二手的準備替換,把原機的程序與設置全部讀出來寫進這個,就只有模擬量DA口不能正常用,原機在觸摸屏上設置1500W的數值,機器就工作在1500W左右,觸摸屏同時顯示也在1500W左右跳動,用的是內置的AD口采樣,但是換上這個新買的二手后,設置1500W幾乎沒有工作,顯示為300多W的樣子,但是調到2150W時,觸摸屏就顯示為1500W左右了,機器實測也在這個范圍。之前懷疑是不是二手的這個內置AD/DA口被損壞了,因為是一樣的機型,一樣的程序和一樣的設置,但就是功率上不來,查看內建AD/DA設置選項也是一樣的,但是現在調大設置值,DA又有輸出,且正常,就弄不懂了,是不是PLC內的數值轉換倍率除了程序本身以外還有單獨設置,還是PLC機器有個體差異? [ 此帖被fang1796在2014-07-15 14:42重新編輯 ] |
---|---|
|
lubin5282
級別: 探索解密
![]() |
要記得撥碼開關要撥到電流擋,PLC屬性設置好。CP1H-XA型PLC內置模擬量輸入輸出使用注意事項? ________________________________________ ①CP1H的內置模擬量通過CX-P編程軟件,CX-Programmer左邊工程框中的“設置”—“內建AD/DA”,選擇“使用”,以及相應輸入/輸出范圍,最后下載到PLC。 *注:設置下載到PLC后需要斷電上電生效。 ②內置模擬量輸入的電流電壓選擇,需要通過CPU上的開關選擇。 開關在模擬量接線端子排右上角,內部有4個開關對應4路輸入,當開關設置為on,代表是電流輸入;當開關設置為off,代表是電壓輸入。見下圖: ![]() CP1H-XA內置模擬量通道的地址是多少? ________________________________________ 模擬量輸入1:CIO200通道 模擬量輸入2:CIO201通道 模擬量輸入3:CIO202通道 模擬量輸入4:CIO203通道 模擬量輸出1:CIO210通道 模擬量輸出2:CIO211通道 |
---|---|
|