![]() ![]() 型號:DVP48EH00T3 故障: DDRVI指令 控制Y6 Y7 時(Y6脈沖,Y7方向),頻率不能指定3K附近,其它頻段可以!上圖! 頻率為3K時,不正常Y6不輸出,Y7有輸出(Y6脈沖,Y7方向,第1張圖就是程式和PLC Y點 不正常時) 頻率為4K時Y6,Y7輸出正常(第2張圖,正常工作的程式和Y點燈) 圖中指令只有一條,DDRVI K999999 D0 Y6 Y7 (分別給D0寫K3000,和K4000來測試)下一條就是END(PLC初始化過),現在客戶要交機,人為屏蔽頻率2900-3100的頻率,強置不讓客戶輸入此頻段,可正常工作,但心里總是不爽! [ 此帖被cwxok在2014-09-05 16:22重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
Y6 Y7 輸出沒錯,臺達這個型號可以控制4軸 Y0Y1 , Y2Y3 , Y4 Y5 , Y6 Y7,樓主用其他的組試下,是否也是這種情況。再調整下加減速觀察下。另外電子尺重新改變一下,如果還是這樣,也可能是硬件問題。 |
|
---|---|---|
|