節流更要開源
級別: 探索解密
![]() |
請教大家:三菱PLC編程過程中是不是一個步號過多觸點就會不正常工作?今天在編程時可能在一步中寫了過多的觸點,后來發現其中的時間繼電器的時間在300毫秒中來回走,且時間繼電器的觸點不接通,在工具欄內檢查程序又沒有錯,不知是什么原因!還要請大家明示!可能是我沒有表達清楚;意思是:如一個LD M1后面接了二十多個開關觸點和時間繼電器或線圈就出現了前面說的情況! |
---|---|
|
節流更要開源
級別: 探索解密
![]() |
多謝指點!編程工具內檢查沒有發現錯誤!今天有點小發現,程序在運行中有兩步發生了交替工作造成,例如一個時間繼電器設為K3另一個也設為了K2,利用了其一個自身時間繼電器的動斷造成,當K2則斷開,K3時間還同有到又初交替工作時發生了丙個時間繼電器都不正常走數現象!主要是自已是初學都,很多不懂!謝謝大家的熱心指點! |
---|---|
|