qinchenglim
級別: 論壇先鋒
![]() |
現在機器里面有一個DC24電源 ,老板弄了一批電磁閥是DC12V的。目前手頭上有UA7818和UA7812. 方案1:DC24V電源+UA7818+UA7812 ,這樣逐級降壓。 方案2:DC24V電源+UA7812,一次到位。 有人說方案1穩定,電壓跨度小。 也有人說方案2省事,可以不要UA7818。 電子方面厲害的大神幫忙看看用哪個方案?先謝謝大家。 |
---|---|
|
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園常客
![]() |
UA7812的最大工作電流只有2.2A,一般工作在800mA附近,還要加較大的散熱片。24V電磁閥的工作電流在400mA左右,接通瞬間的電流可達1.6A.。即使12V電磁閥的工作電流小些,你用UA7812能帶幾個電磁閥、長期工作安全嗎?建議你先測試一下單個電磁閥的工作電流,然后在做決定。就你的問題來講 ,DC24V變18VDC再變12VDC 這樣逐級降壓對器件安全性要高些,前后兩種的穩壓效果不會有明顯不同。 |
|
---|---|---|