各位工控前輩,本人遇到情況如下:總斷路器(80A,L+N),下端分出六個分斷路器(其中四個是漏電保護斷路器10A,另外兩個是普通斷路器6A);現在遇到的問題,系統工作一段時間以后出現總斷路器跳閘(操作手柄并看似未跳閘一樣,但是電路斷開了)而分斷路器卻未動作? 懇請各位前輩指導一下! |
---|---|
|
jmustao
級別: 工控俠客
![]() |
總斷路器不帶漏電保護的。就是最普通的! |
---|---|
|
jmustao
級別: 工控俠客
![]() |
現在懷疑兩個方面:第一 就像您說的,可能總斷路器壞了;第二 懷疑是不是那個分路的電纜有問題了,分路電纜短路了,但是短路電流已經大于該分路上斷路器的的分斷能力了,所以總斷路器斷開,但是第二種可能性很小的,因為采用是一個系列的斷路器,短路分斷電流應該是一樣的! 還需要補充說明一下是:目前情況好像是這樣子的:單獨單時間工作每個分路都沒問題的,當啟動第二個或者第三第四分路時,可能會出現總斷路器跳閘的,并不是每次都一樣的情況 |
---|---|
|
jmustao
級別: 工控俠客
![]() |
是的,我也認為因短路電流而無法分斷的可能性很低很低。這個設備大概是2-3年前安裝的,安裝以后一直沒有使用,最近半年才開始使用的,跳閘是時候,總短路沒有明顯發熱現象! |
---|---|
|