    想用一個PLC+溫度模塊(TS002)來測量,控制溫度。
    用的是J型熱電偶,按照說明書接線設置開關量程。旁邊用一個同樣用J型熱電偶的靈敏溫度計來修正,測量點固定在相同位置。
    開機后發現,測量室溫,初始溫度相差0.1度,在可接受范圍內。
    但是隨著時間增長,溫度計的讀數一直不變,而PLC內接收到溫控模塊的數值卻緩慢增長,半個小時后,讀數居然比溫度計上的讀數高出6.2℃!!測量點在同一點,感溫線也缺失是同種材質同批次的感溫線,為什么結果相差這么大呢。在這半個小時之中,室溫基本恒定,唯一溫度增長的地方只有機器內部了。
    于是我做了個實驗,用熱風槍對著溫度控制模塊吹,結果PLC里接收的數據果然迅速上漲,幾秒鐘就超過了50.0℃。關閉熱風槍,溫度馬上就回落了。顯而易見,測量溫度與模塊本身溫度有關,而這個模塊的溫度會隨著機器運行狀況而改變,根本就是無規則的,想在PLC里面進行四則運算修正溫度簡直是不可能。
    我以前用過其他品牌的溫度模塊,沒出現過這種情況,我沒有對這個溫度模塊做什么啊。一般來說,測量儀器本身的因素對被測對象的影響是極其微小的,但為什么這個偏差這么大,是模塊的補償不夠?還是熱電偶的接線有誤?有沒有前輩遇到過類似情況,解決過類似問題,請指導一下思路。
bnnyygy
bnnyygy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 542 個
工控威望: 652 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2016-09-20
最后登錄: 2025-05-25
查看bnnyygy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-28 17:53
一般路數多的溫控,直接溫控器搞定,最多搞個RS485設置溫度即可。干嘛要自己配置模塊控制呢

主站蜘蛛池模板: 一区二区三区精品视频免费播放 | 国产在线一区视频播放 | 中文国产成人精品久久不卡 | 久久亚洲欧美国产精品 | 中文字幕乱在线伦视频中文字幕乱码在线 | 日韩美女性生活视频 | 久久免费黄色网址 | 在线免费看91 | 日黄的免费视频 | 久久精品女同亚洲女同13 | 性欧美德国极品极度另类 | 美女不带套日出白浆免费视频 | 最近更新中文字幕在线2018二 | 大香伊蕉在人线国产av | 国产一区二区五月天 | 午夜成人亚洲理伦片在线观看 | av在线麻豆 | 国产精品麻豆成人AV网 | 欧美中文字幕一区二区三区 | 人妻系列无码中文字幕专区 | 我在KTV被六个男人玩一晚上 | 亚?成人一区在线?看 | 国产日韩精品SUV | a人片在线观看苍苍影院 | 老头解开奶罩吸奶头高潮视频 | 国产一片姪乱洗澡 | 波多野结衣在线观看视频 | 一区欧美 | 国产播放啪视频免费视频 | 亚洲精品制服校园无码 | 少妇的激惰夜夜爽爽爽爽爽 | 又黄又网站国产 | 欧美极品少妇做受 | 久久久久久亚洲精品成人 | 99精品亚洲国产精品久久不卡 | 噜噜色综合噜噜色噜噜色 | 91福利免费| 狂野黑人性猛交XXXXXX | 成年美女黄网站色大片免费看 | 久久综合网欧美色妞网 | 91嫩草在线免费观看 |