ajd186
級別: 家園常客
![]() |
永宏FBs-24MCT,兩軸,Y2,Y3軸有問題。我發一定量脈沖正轉后,再發同樣數量脈沖反轉,啟動時將DR4090清零,運行一段時間后(長短無規律)回到初始位置DR4090不為零。不知有沒有人碰到過? [ 此帖被ajd186在2016-01-27 16:21重新編輯 ] |
---|---|
|
rongbing
級別: 論壇先鋒
![]() |
你說的不接外線是指什么,我遇到過類似的,解決的辦法就是,速比設置不合理,把你的速比和你的脈沖個數,從新算一下,然后把結果,放在程序里,試一下 |
---|---|
|