fazhai000
級別: 探索解密
![]() |
各位前輩,我用威綸屏連接FX2n的PLC,顯示計時器T的值,在計時的過程中,屏上的計時顯示出現閃爍的情況,一會顯示計時時間,一會出現*號,好像是1秒一個周期一樣,交替出現,最終導致計時不準,出現計時延時的情況,與PLC的計時時間不一致,總的計時時間與PLC的實際計時時間相差一半的樣子!后來百度,說不能直接顯示T的時,要用D的值顯示,我就將T的值傳送到D,用D的值在觸摸屏上顯示,測試結果還是一樣的情況。 請問是什么情況?是不是因為觸摸屏的掃描周期原因?如何解決? |
---|---|
|
fazhai000
級別: 探索解密
![]() |
問題解決了,是我的數值類形選擇錯了,我選的是帶符號的數值,選不帶符號的數值類型就可以了!謝謝指點! |
---|---|
|
fazhai000
級別: 探索解密
![]() |
問題找到了,不是溢出,是數值類型選錯了,應該選不帶符號的數值類型!謝謝回復! |
---|---|
|