還是老問題:
壓力傳感器放大器有三條線:
1.電源24V,2.信號正,3.共地。
FX2N-2AD有兩個通道,每個通道3個接線端:
1.VI1,2.II1,3.COM1.
我原先接法是:
1.電源24V——接PLC的24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1.
程序用
[to k0 k17 h0 k1]
[to k0 k17 h2 k1]
[from k0 k0 k2m100 k2]
[mov k4m100 d100]
運行程序時d100的數據會在0-23之間波動,
但我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是沒有電壓變化的。

之後我換了接法:
1.電源24V——接PLC的電源24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1和PLC的電源COM。
我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是有電壓變化,
但運行程序時,d100的數據沒有任何變化,一直是0.

我感覺我之後的接法是對的,但只是短接了PLC電源的COM和FX2N-2AD的COM1.
到底是接線有問題還是程序有問題?
或者是模塊壞了?
請做過類似工程的朋友幫忙。
謝謝!
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3872 個
工控威望: 4327 點
下載積分: 143425 分
在線時間: 6661(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2025-05-06
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-05 11:18
你那是電壓檢測還是電流檢測
電壓COM接負信號線接正
電流要用串  COM VI
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663

主站蜘蛛池模板: 黑人把女人弄到高潮视频 | 最近中文字幕免费手机版 | 亚洲av无码一区二区大桥未久 | 免费AV片在线观看蜜芽TV | 亚洲精品www久久久久久 | 欧洲AV无尺码 | 国产精品久久中文字幕 | 国产精品欧美福利久久 | 911精产国品一二三区在线观看 | 久久人力资源与普通版对比 | 91久久夜色| 久久久久免费观看 | 色小姐综合网 | 精品久久9999 | 久久精品无码AV一区二区三区 | 午夜性色一区二区三区不卡视频 | 91官网在线观看 | 免费国产va在线观看中文字 | 国产在线观看你懂的 | 欧美激情在线观看 | 曰本成人黄色 | 一级毛片aaaaaa免费看 | 理论片午午伦夜理片影院 | 亚洲AV无码专区国产乱码京东传媒 | 亚洲国产福利成人一区二区 | 久草久干 | 欧美激情在线精品一区二区三区 | 亚洲毛片不卡AV在线播放一区 | 欧美性猛交╳XXX富婆 | 成人一二三 | AV永久天堂一区二区三区 | 日日噜噜噜夜夜爽爽国产 | 老太奶性BBwBBWBBw | 国产又色又爽又黄又免费软件 | 国产午夜精品免费一区二区三区视频 | 精品偷自拍另类在线观看 | 丁香五月AV在线播放 | 亚洲精品午夜一区人人爽 | 无码色偷偷亚洲国内自拍 | 级R片内射在线视频播放 | 性姿势108式大全 |