老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園常客
![]() |
前不久修了一臺設備。電路結構是變頻器通過繼電器控制電機正/反轉運行。故障現像:啟動設備電機不轉,變頻器報接地故障。搖了電機絕緣正常,電機電纜正常,繼電系統正常,換變頻器后故障依舊。經反復查找,測試,最后發現有一個插拔式微型繼電器的插座的一個插腳接地造成故障。排除后設備恢復正常。 |
---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
![]() |
你這繼電器是控制繼電器吧??怎么會引起變頻器報接地故障呢???沒看懂! |
|
---|---|---|
|