圖片:
圖中是污泥脫水離心機的主電路圖的一部分。30KW變頻的直流母線直接聯到了7.5KW的變頻器的直流母線上,而7.5KW的變頻器主電路沒有供電。

請問請問這樣接有什么道理?和離心機這個設備所對應的負載有關系嗎?


lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1266 個
工控威望: 1436 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-02-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-12 07:31
引用
引用第4樓天山雪蓮3975于2017-04-10 18:42發表的  :
這樣接線 會不會使第一臺   充電電流過大 炸整流塊 的風險增大  

不會。充電電流是被充電電阻限制在額定電流范圍內了的,對整流模塊沒有影響。但充電時間會增加,會增大充電電阻的壓力(溫升)。并且,如果兩臺電機是同時額定功率運行的話,第一臺變頻器的整流模塊壓力會很大,過載了。但如果是分時運行,比如第一臺處于減速狀態,第二臺才開始運行,那么對于整流模塊來說就不存在過載。想來工藝流程是這樣的,要不然為什么用做DC-BUS并聯呢?提醒下,是不是應該在并聯線上加個快熔保險呢?

主站蜘蛛池模板: 国产精品精品国内自产拍 | 久久精品国产精品第一区 | 99九九热只有国产精品 | 欧美1级 | 91久久香蕉国产熟女线看 | 国产成人精品综合网站 | 成人A级视频在线播放 | 亚洲日韩在线a视频在线观看 | 91成人福利视频 | 亚洲AV无码一区二区三区波多野结衣 | 高潮又爽又黄又无遮挡免费软件 | 影音先锋中文字幕无码 | 拔插拔插在线观看 | 免费看黄网站大全 | 国产免费啪视频观看网站 | 亲子乱v一区二区三区免费看 | 免费A级毛片免费完整 | 欧美最猛性xxxxx大叫 | 夜色资源ye321 在线观看 | 熟女俱乐部五十路六十路 | 久久精品国产精品第一区 | 欧美极品一区二区三区 | 日本在线视频精品 | 免费看日产一区二区三区 | 一区二区三区午夜无码视频 | 玖草在线观看 | 99精品中文字幕在线不卡 | 少妇私密会所按摩到高潮呻吟 | 性色欲情侣网站WWW 中文字幕在线资源 | 2019久久综合网 | 国产女主播白浆在线看 | 人人妻人人澡人人爽 | 国产美女视频国产视视频 | JAPANESE国产在线观看播放 | 色婷婷亚洲婷婷八月中文字幕 | 国产亚洲精品成人av久久果冻 | 精品视频在线观看一区二区 | 日韩一区二区在线观看 | 免费一级高清毛片 | 东北粗壮熟女丰满高潮 | 亚洲の无码国产の无码步美 |