wwcwwc
級別: VIP會員
![]() ![]() |
一臺變頻拖兩臺機是常用的方法。我想你必須確認單機是正常的。包含負載。單機額定電流正常的話,一般不會產生過流的。 |
---|---|
|
xujiayuan
級別: 略有小成
![]() |
沒聽他說以前可以使用,故障只是最近才發現的嗎,檢查兩個馬達的負載是否均衡及單臺馬達的運行狀況 |
---|---|
|
wjz7211
級別: 略有小成
![]() |
以前可以使用,最近才發現故障,單機沒問題,檢查電機,特別是機械方面。 |
---|---|
|
zhenzai7
級別: *
![]() |
實在不行的話呢,就把變頻器的參數設大一點,我也經常遇到這類問題,把電流保護的參數加大一點就OK拉,因為負載不一樣電流也不一樣的,設合適一點就行拉~ |
---|---|
|
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
![]() |
1.測量電機是否有故障 2.檢測電機到變頻器之間的線路及電器開關,保險之類的過渡器件是否有異常 3.檢測電機負載是否有異常 4.單獨啟動每個電機,并檢測不同轉速或負載下的電流 |
---|---|
|
江小丫
級別: *
![]() |
我們廠里有一臺變頻器拖3臺電機的,也出過類似的問題,大多是電機線接地或者短路照成的,還有變頻器容量選小了也會過流報警的,還有參數第一加減速時間(爬坡時間)也會照成過流報警 |
---|---|
|
yangzuofei
級別: 略有小成
![]() |
先查兩臺電動機的運轉電流,是否超出電動機的額定電流,如超出,查負載,如正常,也許是變頻器模快老化,可以更換試試,或調試變頻器的數據 |
---|---|
|
雨林木楓
級別: 略有小成
![]() |
問題已經找到,是變頻器的啟動信號接觸不好所致,更換啟動元件后,一切正常了,多謝大家參與討論 |
---|---|
|