請問大神,模擬量電壓0-10V控制變頻器,好不好監控頻率的當前值呢?注意:不是設定值! 比如電機停下后,頻率慢慢按照減速時間回歸到零
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4016 分
在線時間: 251(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-04-12
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-11 22:05
為什么現在都流行用串行通信方式控制變頻器,原因主要有以下3點:
1、省配線,通過兩根或四根串行通信線路,控制功能多,且可以控制多臺變頻器。如果使用MODBUS-RTU協議,適用范圍廣,程序移植性好。而用I/O端口控制,連接的線路多。
2、發送的控制數據如頻率,誤差小。而PLC的D/A輸出信號,誤差大(電壓有10%左右的偏差,且有波動。電流控制要好些)。
3、監控的數據多,可以同時監控頻率、電壓、電流等。而變頻器的D/A輸出,也可以監控頻率、電壓和電流等,但是,在同一時間只能有一個項目的輸出。
串行通信的缺點是編程難度大。模擬量控制變頻器,編程較簡單。第1,向D/A模塊發送數據,經轉換后就控制變頻器的頻率。第2,讀取A/D模塊的轉換數據,經計算后得出變頻器的輸出頻率。
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4016 分
在線時間: 251(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-04-12
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-10-12 14:09
為了及時得到監測數據,需要每隔一段時間(如1S或0.5s),發送通信指令,讀取變頻器的數據。以此來滿足實時性要求。間隔不能太短,一般不低于2到3倍的掃描周期,否則會影響PLC對變頻器發送的控制指令。

主站蜘蛛池模板: 国产人妖一区二区 | 日产乱码区别免费必看 | 人人妻人人澡人人爽超污 | 国产美女脱的黄的全免视频 | 女人天堂在线a在线 | 国产精品99久久99久久久动漫 | 9l久久午夜精品一区二区 | 色婷婷亚洲一区二区三区 | 噜噜吧噜噜色 | 国产女教师一爽a片 | 岛国精品一区免费视频在线 | 密色av | 成人一区精品 | 亚洲中文字幕无码一区无广告 | 国产一精品一AV一免费 | 3atv在线视频免费观看 | 18禁无遮挡啪啪无码网站 | videossexotv另类精品 | 无码无遮挡又大又爽又黄的视频 | 亚洲国产人成自久久国产 | 凤隐天下60集全免费播放在线观看 | 亚洲精品成人久久久998 | a国产在线v的不卡视频 | 东京热人妻一区二区三区 | 在线一区二区三区做爰视频网站 | 视频一区 中文字幕 国产 | 91久久奴性调教 | 无码午夜人妻一区二区不卡视频 | 久久99亚洲精品久久99 | 91传媒在线 | av大全在线观看 | 亚洲成成品源码中国有限公司 | 亚洲鲁丝片AV无码多人 | 亚洲AV无码成人精品区狼人影院 | 91麻豆精品91久久久久同性 | 手机在线视频福利 | 久久精品国产亚洲A片高清不卡 | 999热这里只有精品 欧美精品毛片 | 亚洲欧美v国产一区二区 | 已婚丰满少妇21P | 加勒比中文字幕无码一区 |