剛剛實習就來了一個棘手的作業
​PLC:三菱L系列
觸摸屏:三菱

1:當交換機連接PLC,觸摸屏,PC電腦,使用以太網通訊的時候,需要用什么辦法來進行讓PLC這幾個模擬量(在設備工作的時候,有很多數據在實時更新:氣壓值,溫度值)以1秒一次或者10秒一次等等的時間來自動把變量的數據包傳輸到PC電腦里面?
2:PLC,觸摸屏,電腦 三者用交換機連接以太網通訊的時候,又如何能夠讓電腦發送設定值的信號給PLC進行一個變量的設置(例如:冷卻溫度,冷卻停止溫度,冷卻時間)?
PS:2個問題都建立在電腦不使用GX Works2 和 GT Designer3 軟件的前提下,因為不能使用源文件
希望各位大佬們進來看看,然后說幾句提示~~~小弟在此感激不盡
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1287 個
工控威望: 6118 點
下載積分: 54742 分
在線時間: 1130(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-05-29
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-13 08:25
1.真正需要將數據統合分析至PC上,必須用電腦程式寫,如VB,C.......
   這與電控無關。

2.簡易應用則採套裝軟體---如組態王,LABVEW..........

3.如果只是數據收集,試試 三菱 MX SHEET 。(Q用過,還可以)

主站蜘蛛池模板: 韩国av片在线观看 | 最新黄色在线观看 | 韩国女主播福利视频 | 台湾绝版午夜裸体写真秀 | 欧美丰满老熟妇aaaa片 | 久久无码av三级 | 国产69精品久久久久9999APGF | 成人亚洲欧美久久久久 | 亚洲乱码一卡二卡四卡乱码新区 | 中文字幕日韩久久 | 亚洲中文字幕无码AV | 性迷宫在线 | 国产二级一片内射视频插放 | 黑色丝袜国产精品 | 亚洲AV无码A片在线观看蜜桃 | 黄色免费网站 | 国产精品爽爽va在线观98 | 国产午夜福利短视频 | 毛片在线网站 | 蜜桃av入口观看 | 亚洲高清无码视频网站在线 | 麻豆国产精品va在线观看不卡 | 国产成人精品日本亚洲网站 | 国产一级片网 | 国产精品成人一区无码 | 国产成人精品女人久久久 | 国产日产精品一区二区三区的介绍 | 国产成人无码A区在线观看导航 | 中文字字幕乱码视频高清 | av黄鳝钻进女人下面 | 亚洲欧美日韩天堂一区二区 | 风流少妇树林打野战视频 | 粗大挺进尤物人妻 | 国产在线高清网址导航 | 免费人成视网站在线 | 日本一级二级视频 | 极品少妇粉嫩小泬v片可看 日本少妇内射ⅩⅩⅩⅩXⅩ | 精品午夜一区二区三区在线观看 | 久久精品无码观看TV | 97欧美精品系列一区二区 | 六十路高龄老熟女m |