請問一下各位, 如果機器正在自動運行,忽然有個氣缸報警,是因為氣缸伸出時被東西卡住,導致感應器沒有感應到。 這個時候要處理有以下三種方案, 一是,停止機器,復位程序,將氣缸復位原位,然后在處理那個氣缸被卡位的問題 二是,不復位程序,在不斷氣的情況下強行將那個氣缸調到伸出位,這樣做有點不好操作 三是,切換到手動狀態,在觸摸屏上按氣缸的按鍵,讓氣缸退回到初始狀態,然后調節氣缸,調節完了又能繼續跑自動。 我要達到的目地就是第三種方案,但是在設計這個方案時程序不好寫, 因為我如果在自動時切換到手動,如果有些氣缸已經在自動時置位的,這個時候可能會被斷開,而又不能單獨控制這個氣缸變為手動狀態, |
---|---|
|
kotora
級別: 探索解密
![]() |
客戶的設備工程師調機的時候不一定是按照你的思路來的。客戶的想法是你自己報警了,我去解決下報警原因,然后復位啟動。而且手自動時候不管我打到什么狀態你都得給我接著往下干。我不管你程序什么步進不步進,我就是要你程序不能死機,非重大事故不能斷電重啟大復位。 |
---|---|
|