咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已離去……
級別: 工控俠客
![]() |
嗯,這也是個問題,也沒留意過這個信號要保持多久,只記得以前玩計數器好像拿線輕輕短接一下也是可以計數到的 |
|
---|---|---|
|
汪傳福
苦逼的工控人!非標機械設計開發!!電話13689531809
級別: 工控俠客
![]() |
以前有好多這種小治具都是像1樓這么接的,不過是AC220的,并沒有什么問題。我今天還做了個呀,都沒有問題改成2樓的也不行嗎? |
---|---|
|
老兔子
級別: 家園常客
![]() |
其實1、2樓的圖都會出現出點競爭的問題(其中1樓的嚴重點),能否可靠工作,與所用的器件有關。 因為觸點斷開的時間與閉合的時間有時差,就以時間繼電器的常閉觸點來說,斷開的瞬間時間繼電器線圈斷電,常閉觸點馬上閉合。 要想可靠工作,時間繼電器最好串上繼電器的常開觸點,繼電器串上時間繼電器的常閉延時觸點。目的就是保證繼電器斷開后再切斷時間繼電器的供電回路。 [ 此帖被老兔子在2018-01-05 20:34重新編輯 ] |
---|---|
|
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
![]() |
一定要介個電容,計數抗干擾 ![]() |
|
---|---|---|
|
bruce2020
級別: 論壇先鋒
![]() |
SW下面一般用繼電器的常開觸點。這么簡單的東西就不要拿來誤導了。只有自己動手去做。 |
---|---|
|
老兔子
級別: 家園常客
![]() |
![]() [ 此帖被老兔子在2018-01-08 19:55重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
luo76
級別: 論壇先鋒
![]() |
若想節省材料和成本 穩定性是不可取的,如同正品貨比山寨貨 |
---|---|
|
yejinping123
級別: 略有小成
![]() |
他可能接到時間繼電器的常閉了吧 |
---|---|
|
誠軒工控人
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]() 時間繼電器是不是應該是斷電延時的,斷電延時的話請你試一下下圖能行吧 |
---|---|
|