vir智能
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]() 使用三菱FX-3U 掛載FX2N-4DA,用FX2N-4DA的4個通道 做0-10V的電壓量輸出,分別控制四個直流電源的電壓輸出(0~60V),即1:6的關系 當只取CH1~CH4中的任意一個通道測試時,輸入200,FX2N-4DA輸出1V時,直流電源輸出6V,控制沒有問題。 遇到的問題: 當四個通道同時使用時,四個通道輸入的值為500 800 1000 2000,FX-4DA側的端子輸出的的電壓也分別為2.5V 4V 5V 10V,但是直流電源輸出端的V1,V2,V3,V4的值卻都等于10V, 想請各位大大幫忙 幫助小弟解惑 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
個人觀點,僅供參考: 四個通道輸入的值為500 800 1000 2000,FX-4DA側的端子輸出的的電壓也分別為2.5V 4V 5V 10V PLC的責任就只到這一步。如果這里你測量電壓的確是對的。那PLC這邊就OK了。 其余就是直流電源的問題了,要從直流電源上找原因了。 樓主留言:但是用單通道測試控制時卻沒有問題,這里就沒法解釋了。兩個三個或四個通道一起使用時,直流電源輸出的電壓值,只等于最高的那個 |
|
---|---|---|
|