級別: 探索解密
![]() |
請教一下 觸摸屏輸入一個計時器的計時時間(32位浮點數),PLC要怎樣處理這個數,然后給計時器用? 還有一個問題是GX WORKS2里的FB塊里的計時器時基是怎樣確定的? 謝謝! |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() ![]() |
觸摸屏使用浮點數給定時器賦值那不是自己沒事找事么。 標準的做法是使用無符號整數,然后可以直接復制給定時器使用,一般定時器使用的時基有100MS,10MS,那么觸摸屏上設定小數位數就可以了,要浮點數干什么呢? 難不成3.000000001秒定時?真當PLC的定時器是原子鐘了 ? ![]() |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() ![]() |
如果你使用的是富士的觸摸屏,那么: ![]() 然后通過演算,讓你輸入的值進行轉換為以100MS為時基的定時器次數,例如輸入1.0,實際輸入值為10,乘以60,就得到了600個100MS的定時時間,也就是1分鐘的定時。 ![]() 這樣,不需要在PLC中進行編程計算,如果使用10MS的定時器,那么只要乘以600就可以了,唯一考慮的是限制用戶輸入來控制以防止數據溢出,當然,你如果使用DINT或者UDINT類型,配合使用IEC定時器,你可以獲得49天的定時時間。 Good Luck~ |
---|---|
|