玩家100
級別: 略有小成
![]() |
各位伺服走脈沖定位控制時,有用到伺服驅動器伺服定位完成信號嗎。這個信號我的理解是為了實現閉環控制即plc發出脈沖,伺服驅動器收到plc發出的脈沖,驅動電機走對應的數量的脈沖(通過伺服電機上的編碼器讀取電機實際走了多少脈沖),把接收到的脈沖數與編碼器值對比,當它們幾乎(偏差是一個范圍)相等,則輸出定位完成信號。那么實際應用時問題來了,定位信號不是這種方式輸出,而是在在電機啟停時就有輸出(仿佛沒有對比的過程)。想在論壇上請教下有哪些方式能實現閉環控制。 |
---|---|
|
gaoyingchun
GaoYingChun
級別: 略有小成
![]() |
你說的【那么實際應用時問題來了,定位信號不是這種方式輸出,而是在在電機啟停時就有輸出】是什么意思,我讀了3遍都沒讀懂 伺服是閉環系統,我們用PLC控制,若沒有使用反饋裝置【編碼器或光柵尺】,這是開環控制 伺服定位完成信號,我經常用,用于邏輯控制;比如伺服轉N圈后,控制電磁閥動作等 |
---|---|
|