sunnykmc
SunnyKMC
級別: 工控俠客
![]() |
請問各位前輩 程式中用Timx時要觸發抓取資料 但使用timx時一段時間,如5分鐘總是多個1秒出來 因用Timx時程式感覺有周期問題, 時間要抓的最小單位為0.1秒作累加 若使用周期計時Task,有具體做法給小弟參考? 目前使用觸摸屏的作法解決, 但以后若換了觸摸屏又得研究觸摸屏的使用 若PLC使用周期Task,來周期計時有具體做法? 編號及輸出要如何使用 PLC目前使用CP1H或CP1E 查到周期Task編號有4與14 只是時間周期到要如何處發使用 14:重置后開始 4:不重置便開始 [ 此帖被sunnykmc在2018-07-16 17:22重新編輯 ] |
---|---|
|
廖俊斌
技術交流,微信:qq719157978,扣扣:7191579
級別: 略有小成
![]() |
可以使用系統0.1,0.02時鐘脈沖和計數器配合做成計時器。斷電保持,還穩定。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |