jzdcff
級別: 探索解密
![]() |
套路,也是思路,就平時常見的程序基本看過兩種套路 1、輸出點用線圈輸出,輸出在程序里只有一處 2、輸出點直接用set和rst控制,一個輸出點在程序里多處出現 大家都用什么套路,各自優缺點是什么 [ 此帖被jzdcff在2019-01-23 11:05重新編輯 ] |
---|---|
|
cooller115
堅持就是勝利
級別: 略有小成
![]() |
看你的描述應該是用的三菱PLC,以下是我的個人建議 1. 寫程序前先構思好結構,多用子程序 2. 絕對不要輸出直接用置位和復位指令,記住,絕對不要這樣!很小的項目也不要這樣,養成良好的習慣對以后有好處 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
cooller115
堅持就是勝利
級別: 略有小成
![]() |
1. PLC肯定支持數字量輸出直接用置位復位,不這么用的原因: 1> 調試設備或故障排除時不易發現問題 2> 為了程序的可移植和方便調試(做個幾百個點以上或需要2個電氣人員一起的中大型項目你應該會有體會的。) 2. 說實話,只要有思路和算法沒有什么功能不能實現的。聽你的描述我個人估計你說的可能是電磁閥控制氣缸動作吧,解決辦法2種:1. 選用雙控電磁閥 2.編寫合適的程序達到你的要求 根據我的經驗來看,有良好的習慣會給后期的設備交付工作節省不少時間 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
cooller115
堅持就是勝利
級別: 略有小成
![]() |
回想起10多年前看小日本寫的程序,真的啰嗦。。我幾行就搞定了! 哈哈,后來逐漸成長了才發現自己當時是多么膚淺和幼稚。 沒有諷刺的意思,人都有年輕的時候。。沉下心來好好鉆研 |
---|---|
|