471165265
級別: 家園?
![]() |
銅導線載流量問題,很多口訣在實際應用場合還是會有偏差。具體該怎么劃分 |
---|---|
|
塞外海島
不停的前進
級別: 家園常客
![]() |
說口訣的,基本都是電工級別,不是設計師,設計連計算都沒,玩啥那 |
---|---|
|
塞外海島
不停的前進
級別: 家園?
![]() |
電工口訣很粗略維修時搞下還行不能作為設計依據。 老兔子自學自強的典型,但至于你的水平呀,就不說了。 |
---|---|
|
塞外海島
不停的前進
級別: 家園常客
![]() |
導線選擇這塊 具體可查 工業與民用配電設計手冊 第四版,設計基本都是依據這個 :載流量,壓降,熱穩定,機械強度,經濟電流密度,不是你記個載流量那么簡單的 |
---|---|
|
塞外海島
不停的前進
級別: 家園?
![]() |
載流量這塊還要按敷設等環境條件校驗的,而且諧波工況還是不一樣的,電工會的基本一層皮的 |
---|---|
|
塞外海島
不停的前進
級別: 家園常客
![]() |
老兔子, 一看就不是設計人員,你按你的思路走吧,而且你應該也沒干過研發,做技術很缺少嚴謹性 |
---|---|
|