控制程序-若
級別: 正式會員
![]() |
圖片:
![]() 設備有10年了,本來不想理會他了,可是現在廠內有幾臺設備都出現這樣的狀況,都是作業過程中,面板突然點擊不了,無法操作。但是只要關電重啟一般這種情況又自己消失了,可是沒兩天又給來出來一下,很是煩感,大家知道是什么原因嗎? 1、用的是三菱FX的PLC,開始以為是通訊線接觸不好,但是每次死機時,都沒有提示過沒有連接PLC的警示。 2、基本上可以判定是面板問題(因為有將誄臺的面板對換過,就沒有出現過這樣的問題,被調換的機臺,就出現了) |
---|---|
|
linmaker
優質的視覺檢測產品,源于用心,止于至善
級別: 家園常客
![]() |
10年的屏應該壽命也快到了,最好做換屏的準備工作了,讀取屏程序,采購屯號屏(可能這型號停產了,溝通替換型號等),然后下載并試用一臺效果。 |
|
---|---|---|
|