用一臺FX2N和五臺變頻器通訊,現在一臺能通上,但是現在想控制五臺,那程序能不能疊加在一起,只改變變頻地址就行了呢?或者是只用一個程序,用變址指令? |
---|---|
|
fjqz00
級別: 論壇先鋒
![]() |
反正保證某一個時間段內只和一臺通訊就行。可以這樣寫: LDP M8012 OUT C0 K10 后續的程序: 當C0小于等于2時,輸出M1 當C0大于2小于等于4時,輸出M2 …… 直到M5 當C0位得電時,RST C0 這樣就能讓C0一直循環計數了 當M1得電上沿時,把1#地址的變頻器地址位寫入通訊程序的地址位,執行通訊 當M2得電上沿時,把2#地址的變頻器地址位寫入通訊程序的地址位,執行通訊 …… 以此類推,這樣就可以把1臺通訊的程序變通成5臺了 不過如果改變了地址位的數據,其通訊的校驗位可能也會改變,在程序里可能還要多做校驗位的計算程序。 |
---|---|