anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
![]() |
這是一個實際使用通訊程序,用FX3U_485BD跟23個上海眾晨變頻器通訊,讀運行電流,寫入設定頻率;讀溫控表溫度值,讀電能表正向有功功率;供有需要的人參考。 ![]() |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
![]() |
MODBUS本身是通過輪詢應答的方式通訊,一定有延遲,同步是不可能的;程序中只用作讀變頻器頻率、電流和設定頻率值,啟停還是用外部端子,另外,一臺PLC并接25個MODBUS從站,程序是沒問題的,但實踐證明,通訊并接數不可以超過7臺,實際使用時,中間加4路MODBUS中繼,(淘寶有賣),將25個從站分成4路聯接,在此一并說明,免得大家再發問。 |
|
---|---|---|
|