有一套恒壓供水裝置,分別有兩個變頻器(220KW),兩個軟起(120KW),每個變頻和軟起為一套,兩套系統一備一用,系統總的目的為穩定出口母管的壓力,我看設計說明是當變頻頻率增加到50HZ并延時一段時間,如果母管壓力還沒有到達設定值,那么將自動啟動軟起,
我想問的是,當軟起啟動的瞬間,變頻需要不需要做什么改變?還是讓它自動用PID來減頻就好,這樣的120KW的泵力投入會不會對母管造成沖擊?
還有,程序中設計了運行時間到達預設值后自動切泵的功能,請問下大家,有沒有這方面程序設計的思路,和程序的例子?謝謝了!
陸國慶
luguoqing
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 7409 點
下載積分: 49979 分
在線時間: 876(小時)
注冊時間: 2012-11-09
最后登錄: 2025-06-23
查看陸國慶的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-18 11:15
120KW軟啟動控制電機和220KW變頻器控制電機比差不多是1:2,這么大系統變頻器工頻運行一定時間后,還沒有達到設定值系統會再增加一臺水泵,水泵啟動有個時間才能達到穩定狀態,在軟啟動水泵啟動過程中,系統檢測到壓力升一定值PID動作,220KW變頻器電機降頻,當220KW變頻電機輸出功率達到50%時,系統會停止軟啟動電機,變頻電機快速升頻維持系統壓力。

主站蜘蛛池模板: 欧美久久网| 中文亚洲av片不卡在线观看 | 久久久久亚洲AV成人网址 | 素人一区二区三区 | 久久久久久毛片免费播放 | 成全视频在线观看免费高清 | 青娱乐自拍 | 日本强好片久久久久久AAA | 国产蜜月AⅤ网站 | 日韩欧美一级大片 | 国产亚洲第一精品综合Av | 国产特级黄色毛片 | 国产在线观看免费 | 五月婷婷综合色 | 欧美一性一乱一交 | 少妇挑战3个黑人惨叫4P国语 | 蜜桃av入口观看 | 色偷偷88888欧美精品久久久 | 亚洲九九 | 日韩免费av片在线观看 | 岛国激情av | 无码高潮喷吹在线播放亚洲 | 免费视频日韩 | 91精品综合久久久久久 | 精品人妻无码一区二区三区下一 | 欧美一级毛片免费网站 | 美女视频性感网站黄色在线观看 | 欧美日韩AV无码一区二区三区 | 在线看片无码永久av | 四色永久网址在线观看 | 日本日本乱码伦视频免费 | 亚洲成AV人片在一线观看 | 麻豆免费版在线观看 | 久久久久人妻一区精品果冻 | 国产日产亚洲精品 | 日韩精品小视频 | 麻豆影视大全 | 好爽好痛好湿好硬视频免费 | 暗呦交小u女国产精品视频 国产V在线最新观看视频 | 婷婷激情综合色五月久久图片 | 日本特黄特色aaa大片免费 |