wei3431
級別: 家園常客
![]() |
圖片:
![]() 壞點切換功能的程序,具體功能就是,假如PLC輸入輸出點燒壞了,不需要更換PLC,直接在屏幕上輸入壞點地址,然后把線接至備用點就能繼續正常運行,不影響客戶現場的生產,也不需要寄PLC或模塊或者人員過來修改程序,還是比較實用的一個功能。 搬運過來的,匯川H5U |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
qwerty_123
www
級別: 略有小成
![]() |
看來,以后需要在觸摸屏上專門做個畫面來處理壞點切換功能,可以放好幾個輸入、輸出點的切換,當然如果這些點有特殊功能的話,可能不能做壞點切換,例如高速中斷或脈沖輸入、脈沖輸出等,只能是普通輸入、輸出點,PLC程序里也要專門做2個子程序來處理輸入、輸出壞點切換,也就是常說的輸入、輸出重定向的功能,如果壞點再多就更換PLC算了;最好在設計之初就將輸入、輸出經過中間點在內部使用,經過中間點隔離后就很容易實現輸入、輸出重定向了 [ 此帖被wingwf2000在2024-10-18 10:34重新編輯 ] |
---|---|
|