cjtdzzy
活到老,學到老
級別: 略有小成
![]() |
S7-200PLC,編碼器采用AB輸入,旋轉一圈600個脈沖,采用高速計數器HSC0,模式10,為什么高速計數器HC0讀取的脈沖數,有時正常,大多數都不正常?突然大很多?正常時編碼器轉一圈讀出的值是600,不正常時編碼器轉一圈讀出的脈沖能達到幾千。 |
---|---|
|
zhangqi_1234
級別: 略有小成
![]() |
那個轉換開關是不是把脈沖電壓轉換成集電極開路輸出脈沖?如果是,就要判斷轉換開關是否出問題,判斷的方法就是用示波器觀測編碼器和轉換開關的輸出波形,兩者如果不相同,就是轉換開關的問題,兩者如果相同,說明硬件電路沒問題,問題出現程序上。 |
---|---|
|
zhangqi_1234
級別: 略有小成
![]() |