SMART200 PLC,要求:自動時有記憶功能,在突然停電再來電后,能接著工作,但必須在來電后暫停在斷點處,人工啟動后從斷點繼續工作,請高手指點,這些功能如何實現? [ 此帖被cjtdzzy在2023-02-28 18:44重新編輯 ] |
---|---|
|
龍海兒
關注《電氣外傳》公眾號,知乎,CSDN等同號
級別: 論壇先鋒
![]() |
只要你在程序里用了STOP指令,在線狀態是無法重新run的,只能外部解除stop的條件,重新上電才可以 |
|
---|---|---|
|