卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
![]() |
各位朋友,本人現在遇到一個問題 ,龍門結構,2個伺服同步,采用匯川AM522-PLC,程序用的是齒輪耦合指令,同步點動,定位運行都沒有什么問題 ,就是龍門雙伺服同步回原點下降沿時就會出現從軸飛車現像,請問各位有什么好辦法。增量式的編碼器條件,匯川SV630N伺服。 |
|
---|---|---|
|
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
![]() |
最終我使用JOG指令反向回原點,感應到原點信號停止,再正向運行到原點開關下降沿時停止,然后斷開從軸,清除軸當前位置后再次主從軸同步耦合起來,以此為零點運行。 |
|
---|---|---|
|