lmyhao1985
為中國崛起 成為工業強國 &
級別: 略有小成
![]() |
前輩們 !朋友們! 請教您們一個問題, 我今天調試的時刻不小心將FX1N-40MR的輸入COM和電源零線短接了。 故障現象是輸入口沒反應電壓由原來的24V變成了3V , 利用軟件強制X端輸入沒反應,電源指示燈是好的,運行指示燈也能指示,但是我發現軟件監控時,它只運行到5MS就停下來,運行一直顯示5MS。這個問題您們碰到過沒有,有沒有救,怎么處理?維修大概要多少錢?謝謝。com端接的是+24v |
---|---|
|
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
![]() |
把PLC的外殼拆開,取出上層的主板,和繼電器板,要拆到最底下的電源板,然后把與主板連接的電源的輸入輸出線的插頭取下來,插頭應該有二個,一個是220v 的電源插頭,另一個是24V與5V的插頭,因為樓主說電源指示有的,那么是24V的部分壞了;從以上分析,220V輸入部分也是好的,否則不會有5V輸出,關鍵要查24V部分的幾個零件,要么是穩壓部分,要么是整流部分,也有可能是電解電容由于COM與N線短路造成損壞。仔細檢查應查的到的,祝樓主好運。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |