劉鋒
級別: 略有小成
![]() |
幾天前我幫一倧S里換一臺變頻器,原來的是單相輸入的。廠里買了一臺臺達VFD-M2.2KW三相輸入的回來。我認為不能用,打電話問臺達工程師他說可以用把單相L,N接到變頻器輸入端L1,L2上輸出就是三相220伏了。我照他說的安裝后證明他說的可以用。但我還是搞不明白這也行!我想請大家來探討一下這是什么回事。其它牌子的變頻器也可以嗎?還有就是再問問用單相輸入的變頻器控制三相380伏的電機,在低電壓情況下電機能長時間可靠工作嗎? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
老牛g
級別: *
![]() |
"樓主用變頻器應該是 單相 230VAC 變頻器 并且功率比較小 (0.4kw到 2.2kw) 可以接 單相 220 或 三相 220 使用。 其實只要 直流整流部分滿足功率輸出要求 就可以用 拿220的變頻器驅動 380 的電機應該不行,輸出功率低太多了。 除非把 電機 改成 220 的(很多電機 接線成星型就是三相380 ,接線成 三角型 就是 三相220)" 同意8樓的說法 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |