請問各位前輩,在我廠的PLC供電電源中按照設計圖紙是取自兩相相電源380v經變壓器變為220v供給plc的,PLC下面掛有數字量輸入輸出模塊,還有模擬量輸入模塊RTD,兩線制壓力變送器輸入模塊,及送到現場執行器的模擬量輸出模塊,現在為了省錢被工程商擅自改成了取自L1和N220V直接供給PLC,請問這兩種電源供給方法有什么不一樣?我總覺得這樣接法玄乎,寒磣,但又說不出個明白道理來,所以請前輩們在這邊指點指點,如果有存在什么安全隱患及潛在的問題請盡量告知,我好叫他們及時糾正。。。謝謝!
eklws
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看eklws的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-12 00:04
如果你單位的供電系統是三相五線制的TN-S系統,兩種供電方案區別不大,如果供電系統屬于TN-C或者TN-C-S系統,工程商的這種做法,或許會影響到該設備的可靠性。另外L、N的供電方案,沒法做到PLC及相關模塊在空間上遠離相線上干擾源信號源。

主站蜘蛛池模板: 蜜桃视频麻豆女神沈芯语免费观看 | 欧美高清熟妇啪啪内射不卡自拍 | 国产精品爽爽久久久久久蜜臀 | 久久精品噜噜噜成人 | 人禽伦免费交视频播放 | 国产视频一区二区三 | 中文亏日产幕无线码一区 | 老湿机69福利区无码 | 99久久国产综合精品麻豆 | 日本丰满少妇XXXX | 日产精品卡一卡2卡三卡四 中国妞女69xxxx另类性 | 亚洲AV无码专区色爱天堂老鸭 | 在线国产二区 | 日本成人小视频 | 国产成人AV网站网址 | 催眠调教美妇长辈后宫h | 人妻无码熟妇乱又视频 | 玩弄放荡人妻一区二区三区 | 日韩国产中文字幕在线 | www99re最新地址获取 | 国产精品三级久久久久三级 | 精品亚洲网站 | 无码人妻丰满熟妇区五十路百度 | 曰韩精品无码一区二区三区 | 日本熟妇浓毛hdsex | 久操成人| 中日韩欧美国产一区二区三区 | 久久久免费播放 | 精品欧美一区二区精品久久 | 高清性色生活片免费播放网 | 91精彩在线视频 | 日本按摩高潮s级中文片 | JULIAANN熟女俱乐部 | 成视频在线观看免费观看 | 亚洲精品久久AV无码蜜桃第1集 | 亚洲色偷偷综合亚洲avyp | 国产一区二区色 | 国产精品白丝JK白祙喷水视频 | 欧美成人午夜不卡免费 | 丁香花在线视频观看免费 | 好爽好硬好深高潮视频456 |