monkeykinghy
級別: 略有小成
![]() |
別人傳給的一份程序,沒有注釋,我只知道是煤礦上提升機用的, 自己加的注釋,現在有以下不明白,誰能看看程序給我講講!不勝感激! 不明白之處:1)該程序為何不能模擬,提示程序有錯誤,我找不出來! ![]() 2)指針和中斷平時用的很少,手冊上介紹很少,不明白程序中 I610 ? 只是1個符號嗎? 我用I6 ? i100都可以嗎? 3)程序中用到da轉換 將數據輸出控制變頻器的4-20MA電流,是在子程序P2里面嗎?我怎么感覺和FX 系列DA手冊上說 的 不同? 謝謝! |
---|---|
|
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
![]() |
在沒看程序之前,先講幾點: I610是定時中斷,緊跟I之后的那個數字,可以6,7,8三個數字之一,再后面的兩個數是時間單位ms,這個中斷定時時間在10到99ms之間,00顯然是不可以的。 包括中斷,模擬量等的指令在內的一些指令的程序是不能通過仿真軟件來模擬的。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |