樓主  發表于: 2009-10-25 01:03
本人的s7-300控制系統本來是有一些壓力溫度流量的信號經傳感器檢測送入plc控制系統然后再在上位機上顯示,領導說完全依賴上微機的電腦顯示可能會存在隱患,所以現在要加現場顯示的數顯表用以顯示工藝上的溫度壓力流量,同時這些值又還能在上位機上顯示,請問這樣的數顯表我該怎么接啊?是直接把它串在傳感器輸出與plc輸入的回路上嗎?不知這樣行不行,因為他們接收的都是4-20ma的模擬線號但我又怕這樣直接串會引起輸入電阻的改變,請問我該怎么做呢?有什么更好的辦法嗎? 請各位知情的人士相告,謝謝!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6809 個
工控威望: 38413 點
下載積分: 10571 分
在線時間: 9686(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-06-21
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-25 06:33
數顯表需要帶有標準信號輸出(如4-20mA),將你的傳感器信號接入數顯表,然后通過數顯表的信號輸出端子接駁PLC。

或者前端時間論壇不是有人作隔離轉換器廣告,用他們的一入而出模塊,分別接駁在數顯表和PLC端子上,不過個人建議你使用數顯表的標準信號輸出,數顯表+標準信號輸出模塊也沒有加多少錢。

Regards

主站蜘蛛池模板: 亚洲视频一起 | 国产成人手机高清在线观看网站 | 精品亚洲一区二区三区 | 丰满人妻一区二区三区视频 | 亚洲SSS整片AV在线播放 | 污视频在线免费观看一区二区三区 | 日日噜噜噜夜夜爽爽狠狠同性男 | 国产欧美视频一区 | 色婷婷综合久久久久中文 | 天堂在线www中文 | 日韩视频1区 | 亚洲AV无码专区在线播放中文 | 国产高清在线看 | 99热精品在线播放 | 人与动人物xxxx毛片在线播放 | 一区不卡二区卡 | 国产熟妇精品伦一区二区三区 | 午夜免费啪啪 | 少妇高潮后中文字幕 | 亚洲AV人无码综合在线观看 | 日美一区二区 | 国产成人亚洲综合网站 | 欧美视频在线观看一区二区三区 | 精品国产大片久久久久久久久 | 亚洲色av性色在线观无码 | 干出白浆视频 | 少妇高潮惨叫喷水正在播放水 | 中国末成年videos水多 | bb日韩美女预防毛片视频 | 欧美精产国品一二三产品 | 国产资源在线观看入口av | 国产精品无码翘臀在线观看 | 青青久在线视频 | 久久亚洲精品成人无码网站蜜桃 | 国产正在播放 | 午夜免费啪在线观看视频 | 日本三级香港三级人妇少妇 | 国产一二三四ts人妖 | www..99热 | 国产真人做爰免费视频 | 一区二区久久 |