奔跑的蝸牛
級別: *
![]() |
![]() |
---|---|
|
奔跑的蝸牛
級別: *
![]() |
以前用的是s7300 v5.3版的軟件,升級為S7 V5.4版本后出現此問題。通訊不上,不知道是軟件處問題還是MPI/USB電纜的驅動有問題? 誰有MPI/USB電纜的驅動程序請上傳一份,我重新安裝試一下。謝謝 |
---|---|
|
奔跑的蝸牛
級別: *
![]() |
樓上的大哥,我們用的是s7300的PLC沒有電源模塊的,cpu位置是對的; 難道是S7 V5.4 不適合S7300PLC ,好像沒理由啊。 我以前用S7 V5.3的軟件都可以通訊上。 我懷疑是不是軟件裝錯了,又重裝過還是一樣。“不能裝載所選擇的通訊驅動程序”應該是接口用的通訊驅動有錯,我用的是USB/MPI,這個驅動應該是通用的吧? ![]() |
---|---|
|
奔跑的蝸牛
級別: *
![]() |
另請問一個問題:在同一臺pc里,同時有S7200和S7300//400的軟件會對通訊驅動程序產生影響嗎? 我想是沒影響的。 |
---|---|
|
奔跑的蝸牛
級別: *
![]() |
煩請熱心人幫我看一下:Step7安裝在C:/program files/simens/step文件夾中,但我在program files里的文件夾common files里還有的文件夾simens. 這個應該是對的吧,誰知道這個common files文件夾是干什么用的呢? |
---|---|
|
奔跑的蝸牛
級別: *
![]() |
感謝SJM的回答。基本找到問題了,確實是驅動問題,應該是在裝驅動的時候被殺毒軟件誤報了。我在網上找了些驅動,但會開機自啟動,不知道該不該禁止它們。報警見圖 ![]() 另外,以前可能是在裝驅動時有些功能被殺軟禁止本次操作了 |
---|---|
|
奔跑的蝸牛
級別: *
![]() |
今天試了一下,現在可以通訊了。但上面的開機自啟動,該不該禁止呢? |
---|---|
|