bhqt
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
看前面的《【西門子S7-200】有問有答》欄目比較喜人,也給網友帶來方便實惠,在此新開300的欄目,希望大家喜歡,積極支持。 西門子S7-300的相關問題都可以在此提出。我們會盡最大能力去,用最快的時間幫兄弟們解決。提問題的時候,請注意以下幾點: 【1】請寫明您使用的300系列PLC的具體型號,最好是訂貨號!例如:6ES7 315-2AG10-0AB0 【2】請詳細,具體寫明您要我給解答的問題,不要將技術問題升級到學術問題,也不要將點問題牽扯到面上。 【3】請留下您的聯系方式,郵箱、QQ、電話等 在300的方面,我也只起個拋磚引玉的作用,【cvlsam】【YE_W】【sjm213】三位是主力,同時也希望,熟悉300系統的朋友積極參與,我們一起學習,一起提高。 [ 此貼被bhqt在2008-03-06 09:09重新編輯 ] |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
zhaojianjiao
級別: *
![]() |
大家好!我遇到的問題是 硬件下進去后,SF系統錯誤燈亮!診斷說是參數錯誤引起的STOP!!!cpu是6ES7 151-BFB00-0AB0 事件 1 / 111: 事件 ID 16# 49A0 由參數分配錯誤或不允許的預設組態與實際組態的不同而引起的 STOP 模式:禁用啟動 無用戶相關信息(SDB 編號): 1 無用戶相關信息(Z2):0200 (Z3):8805 先前的工作模式:啟動 (暖重啟) 要求的工作模式:STOP (內部) 外部錯誤, 進入的事件 11:27:34.020 2010-10-02 [ 此帖被zhaojianjiao在2010-10-03 15:16重新編輯 ] |
---|---|
|